1303339679
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 169 點
下載積分: 1989 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2013-01-23
最后登錄: 2024-10-15
查看1303339679的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-15 09:51
變頻器是單相220V進三相220V出,接的電機是三相380V.做實驗是可以轉的,理論上不是不能接嗎?
sxy2005mlj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 168 點
下載積分: 734 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-02-21
最后登錄: 2024-06-24
查看sxy2005mlj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 16:56
可以接,但要用三角形接法