maplebay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 134 點
下載積分: 1000 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2018-01-27
查看maplebay的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-20 09:59
現有設備是溫度到達100度,設備溫度上限報警設備停止運轉,同時冷卻風扇開啟,
想改變成溫度到達95度時先開始開啟冷卻風扇,后到達100度時設備溫度上限報警設備停止并且冷卻風扇繼續轉動
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-20 14:38
直接把給風扇的信號和設備停止信號分成兩個輸出信號么好了