weiyun721
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 138 點
下載積分: 686 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-07-23
最后登錄: 2016-05-19
查看weiyun721的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-22 21:05
各位師傅請幫
我用FX2N-20GM定位模塊做了個兩軸剛性連接(X軸正傳,Y軸反轉)。同步兩軸驅動(插補定位),插補定位前進正常,插補定位后退正常。正向點動(X頻率>Y頻率),反向點動(Y頻率>X頻率)不正常.
正傳脈沖輸出100HZ,反向脈沖99.9HZ這是什么原因呢?自動尋找原點出現不同步現象?
weiyun721
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 138 點
下載積分: 686 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-07-23
最后登錄: 2016-05-19
查看weiyun721的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-23 21:44
非常感謝你的回答,我在查一查原因。