樓主  發表于: 2015-05-02 14:15
請問一下,在做test mode時,為什麼不能在tuning的時候讓放大器去找振動頻率
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-02-04
查看kok.bing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-03 10:21
自動調諧是要在馬達帶負載時開起來的  你是不是沒有運行馬達呢
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-02-04
查看kok.bing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-04 09:21
有點不知所云,地區叫法不一樣吧可能,我不知道vib control是什么功能
如果是mr-j4你可以用mr configurator 2  這個軟件
里面有個伺服助手
一個強大方便的工具
你可以試一下
[attachment=134684]
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-02-04
查看kok.bing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-06 08:25
那個應該是不用調整的,因為我打開一個空的項目,和你一樣顯示正在調諧
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-02-04
查看kok.bing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-06 08:32
你可以把自動調諧關掉再去看一下那里能不能操作,好像以前我也有遇到過同樣的問題