ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-15 22:35
急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1154 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2024-10-23
查看bg4igy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-16 11:15
我公司進口的美國設備,急停按鈕的常閉和常開都在使用,包括安全門的安全開關,常閉和常開都接入PLC,就是防止一個觸點出現故障,不起保護作用。