烏云無垠故事
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 142 點
下載積分: 777 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-05-10
最后登錄: 2017-04-20
查看烏云無垠故事的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-16 11:39
我做的一個水處理遠程控制改造項目,原來需要人工采樣數據來監測,每小時一次,但夜間人員經常睡覺,致使水質失控。甲方要求控制系統能實現遠程監控,自動采用數據,并能隨時查詢和打印報表。由于質管部距現場450米,因此決定采用FX2NPLC做下位控制,以組態王6.53做上位監控,用三菱FX系列具有的計算機鏈接協議發送信號,在PLC一次配置FX485ADP通訊適配器,在上位機一側配置FX485PLC-IF實現232/483信號轉換。反應水質的電導率和PH值以4-20ma的模擬量信號送入PLC。
[ 此帖被烏云無垠故事在2015-05-16 11:47重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(crgtom) 感謝分享!
  • 下載積分:+3(liufuyao1234)
  • 下載積分:+2(銘勇猛) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(march1715) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(劉特斌) 感謝分享!
  • 下載積分:+2(hnsdyqp) 真誠感謝!
  • 下載積分:+3(wangsanhuzi) 謝謝
    123zgf123
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 94 點
    下載積分: 576 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2015-10-28
    最后登錄: 2015-12-02
    查看123zgf123的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-11-04 14:20
    學習了謝謝樓主。