18898480882
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 512 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-03-08
最后登錄: 2017-06-16
查看18898480882的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-17 21:35
本人在染廠工作,最近改了一套染缸設備,用的三菱FX2NPLC,輸出觸點直接驅動電磁線圈的,一個月過后,輸出觸點,和輸入觸點就占在一起是什么原因?求各位師傅解答?有什么方法可以解決
chang_68
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 210 點
下載積分: 415 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-05-14
查看chang_68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-18 21:05
輸出點加小型的中間繼電器,歐姆龍的G2R就比較好,很小的,但觸點的許可電流較大。