樓主  發表于: 2015-05-17 21:35
本人在染廠工作,最近改了一套染缸設備,用的三菱FX2NPLC,輸出觸點直接驅動電磁線圈的,一個月過后,輸出觸點,和輸入觸點就占在一起是什么原因?求各位師傅解答?有什么方法可以解決
18898480882
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 512 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-03-08
最后登錄: 2017-06-16
查看18898480882的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-18 20:12
一臺六管染缸設備有三十多個電磁閥,如果加中繼過渡的話要很多呀,有沒有什么方法不用中繼過渡,直接接,加個什么電子元件保護輸出觸點?