hfmelody
級別: 探索解密
|
[attachment=135348] 如圖中所示 三位切換開關,打左邊手動,打中間待機,打右邊自動 我想讓這段程序可以實現的功能就是,只要這個切換開關在任何位置切換一次,線圈就應該導通一次(一個掃描周期) 但是之前我用的是歐姆龍的PLC,這個線圈在旋鈕切換過程中,只會導通一個掃描周期 但是,一樣的寫法,用到西門子以后,我發現,切換到自動以后,線圈會一直導通 請問為什么? 另外,怎么寫,才能讓線圈只導通一個周期而不是一直導通? |
---|---|
|
songqi8483
級別: 探索解密
|
開關下面不能用I點,也不能用M點,要用自己建立的位數據。如DB1.DBX0.0 |
---|---|
|