各位同行,現在我遇到這樣一個問題,是關于電表的,我們的測試層進線是95平方MM,大概能承受的電流是290A,但,我們平時的負載大概就只到10多A,可是,測試的時候就用到200多A的電流了,但是,很少測試,大概一個月只測試那么一兩次,該怎么裝電表才能做到經濟、合理?如果我用5A的電表和300/5的互感器,在平時只有10多A的電流的情況下,有沒有影響?
[ 此貼被qq491939779在2008-06-20 12:31重新編輯 ]
永遠想在最前面!
qq491939779
永遠想在最前面!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 277 點
下載積分: 490 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-02-25
最后登錄: 2024-10-11
查看qq491939779的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-13 19:01
引用
引用第1樓taipi-k于2008-06-11 20:23發表的  :
電表的最佳工作范圍為1/3~2/3,
  互感器的精度為2%,300/5,最小計量為:5*2%=0.1工。而10A,折算后10/300=0.03A,電表有可能不走的。


謝謝,互感器的精度是不低于0.2或0.2S,就因為考慮到你所說的,所以想問有沒有什么辦法解決?