最近路燈接觸器老燒壞,試想用固態繼電器來控制高壓鈉燈開關,請教有懂得的同行師傅!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-22 10:54
你可以打開接觸器看主觸點,是過流還是由于控制的原因引起。
過流:主觸點會大面積的熔接或斷動觸點。燒毀現象嚴重
控制:線圈控制回路接觸性問題,造成接觸器頻繁起、停,使觸點一直運行啟動階段而過流,這時觸點只會先是燒毛,進一步惡化燒毀主觸點。燒毀現象近次于過流。