用GX編程軟件寫程序,SFC步進指令, 程序是全自動的, 假如程序運行到某一步時,按下X0暫停,然后按下X1又恢復運行,請問可以實現嗎?
drihui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 194 點
下載積分: 2568 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2015-04-15
最后登錄: 2024-07-30
查看drihui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-28 13:30
CJ P63  
MOV
用這兩個指令做
樓主留言:
具體怎么做啊 求指導
drihui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 194 點
下載積分: 2568 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2015-04-15
最后登錄: 2024-07-30
查看drihui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-30 17:29
按X0驅動跳轉指令.同時置位M8040,同時用傳送指令把當前的動作傳送到M點,按X1解除跳轉指令,同時將傳送到M點的動作在傳送回來,這樣就可以暫停了。