樓主  發表于: 2015-05-30 21:53
今天碰到一臺變頻器,啟動時候run燈一閃一閃的,電機沒有頻率輸出,說明書也看了,我把它改為pu模式,設定頻率后還是不能運行,請大家幫幫?/div>
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9405 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-31 07:30
看看是不是切換到遠程或者面板控制了。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9405 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-31 07:31
還有,是不是運行信號接通的時候,變頻器才上的電。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9405 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看711022027的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-31 10:01
5樓說的也有道理。