PLC型號:三菱 FX3u-32MT/ES-A 伺服驅動器型號:SGDM-10ADA-V
定位指令:DDRVA指令 控制方式:脈沖+方向
現象:每次PLC發(fā)出的指令脈沖數與伺服接收的脈沖數不等,導致每次的位置都不同,從伺服驅動器參數中讀取所得結論。
以前是可以的,后來出現上述情況
現更換了CN1接線,PLC,,伺服驅動器,編碼器線,電機電源線,F還是定位不準。從驅動器讀出的脈沖數不同。
PLC監(jiān)控脈沖:D8140
伺服驅動器監(jiān)控脈沖:Un 00C
懷疑是干擾問題,但無法處理,所有的線都為屏蔽線,PLC發(fā)同樣的脈沖而伺服接受的脈沖是不同的,所定的位也是不同的
[ 此帖被hougt在2015-06-02 15:23重新編輯 ]