hougt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 191 點
下載積分: 4153 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-02-23
最后登錄: 2024-12-20
查看hougt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-02 15:11
PLC型號:三菱 FX3u-32MT/ES-A   伺服驅動器型號:SGDM-10ADA-V
定位指令:DDRVA指令    控制方式:脈沖+方向
現象:每次PLC發出的指令脈沖數與伺服接收的脈沖數不等,導致每次的位置都不同,從伺服驅動器參數中讀取所得結論。
以前是可以的,后來出現上述情況
現更換了CN1接線,PLC,,伺服驅動器,編碼器線,電機電源線,F還是定位不準。從驅動器讀出的脈沖數不同。
PLC監控脈沖:D8140
伺服驅動器監控脈沖:Un 00C
懷疑是干擾問題,但無法處理,所有的線都為屏蔽線,PLC發同樣的脈沖而伺服接受的脈沖是不同的,所定的位也是不同的
[ 此帖被hougt在2015-06-02 15:23重新編輯 ]
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-02 16:56
FX3u 脈沖監控請用D8340
簽名無效了,麻雀不見了!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-02 17:07
而且需要注意的是 D8140或D8340是當前值,并不是總脈沖數。舉例來說,在原點時 里面數值是0,向正方向移動1000個脈沖,里面數值是1000,又向負方向移動了200個脈沖,這時里面的數值是800,而不是200或1200