樓主  發表于: 2015-06-02 19:06
求助大神,我公司一臺CQM1H-CPU21電源正常,RUN指示燈不亮,外掛文本顯示器顯示連接超時,DIP開關設置正常。編程軟件無法與PLC建立通訊
請問是什么問題????
[ 此帖被amw525022717在2015-06-12 07:08重新編輯 ]
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-02 21:36
原來如果是在用設備,就可能程序出錯或者硬件有問題了;如果是新安裝或者更換的,可能是還沒有下載程序或者已經下載程序但是沒有設置運行。編程軟件無法與plc鏈接,要看你通信線是不是好的,軟件通訊設置有沒有設置正確,通信線的驅動有沒有安裝正確完成
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-04 21:53
plc硬件損壞,一般不建議自己維修。不具備扎扎實實的真正中級以上電氣等級能力的人,只能碰運氣維修好通信線路
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-15 22:48
cpu的工作條件就是:1.供電電源電壓和電流滿足及電流電壓波形符合;2.時鐘頻率電路正常;3.復位電路正常;4.次要條件還有信號傳輸處理電路正常。一般cpu集成塊還是比較少見壞的;通常是電源、時序電路、復位電路、通信電路壞的多