今天用三菱FX3SA-30MT-CM的PLC控制兩伺服,用DDRVI指令點動控制,兩個軸輸出情況有點奇怪,當按下點動正轉或反轉時,伺服上數字有顯,但是電機不轉,然后過了一會兒,電機一下沖出好遠,然后伺服就報過電流了。不知道是什么原因。
[ 此帖被dayuczj在2015-06-06 21:36重新編輯 ]
平常心!平常心!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-06 23:05
檢查一下程序,接線,伺服設置。