鄂j天道酬勤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 112 點
下載積分: 620 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2015-09-16
查看鄂j天道酬勤的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-06-13 13:19
當電磁閥得電時,用螺絲刀放到電磁閥孔中,如果有明顯感覺到磁力 說明正常。
實在摸不準就用,置換法
樓主留言:
正常時吸力可以,出故障后就感覺不到吸力了。但此時電壓電流都正常。換了好幾個整體的電磁閥了毛病依舊。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-10-27
查看何工控學的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-06-13 13:44
電磁閥如果通電有磁性,而且力度明顯,一般就排除了電磁閥的故障,應檢查閥芯,
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-06-14 20:36
這個電磁閥單獨用一個24v的電源試試看;
lygyth
宜賓工控加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 401 點
下載積分: 2021 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-02-12
最后登錄: 2024-02-19
查看lygyth的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-06-14 20:44
15樓說得好!用排除法嗎!不能老叫沒有辦法!查不到問題,應懷懷疑每個元件!
宜賓工控
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-06-14 21:59
樓主,你們的1000T的液壓機是做什么產品的
樓主留言:
南車用的。壓什么東西也不清楚。
技術在于積累,學習在于堅持。
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-06-14 22:35
冷靜冷靜再冷靜,首先要確定是電磁線圈故障還是閥體故障,盲目更換只會越換越沒有信心。工作時線圈如果有磁性,而閥不動作,用個東西捅一下閥芯,如果輕輕捅一下閥就能工作(這個力的大小只能靠經驗),那就是線圈的功率不到。
樓主留言:
電壓電流正常,功率怎么會不到?再說也換了好幾個了毛病還是一樣的。
jiunnyih
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 166 點
下載積分: 1690 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-05-10
最后登錄: 2024-10-28
查看jiunnyih的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-06-14 23:14
認同7樓看法
zhangyangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 166 點
下載積分: 2897 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2014-01-21
最后登錄: 2023-06-16
查看zhangyangge的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-06-14 23:30
1,檢查電磁閥線圈電壓是DC24,還是AC24V.
2,空載點動電磁閥,看能不能切換。
3,檢查油路是否接錯。
4,油路調壓正常不。
5,建議換大功率的閥。
樓主留言:
是直流24v的,油路沒問題,以前都是這樣用的。
七十年代
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 447 點
下載積分: 4031 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2006-12-16
最后登錄: 2022-03-15
查看七十年代的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2015-06-15 12:39
問題比較奇怪,電磁閥的選型是否符合液壓管路要求?
幫頂,希望樓主早日解決
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2015-06-15 22:00
你確定是機械還是電氣故障沒有?
我細看了下你給13樓的回復,嚴重懷疑你所說的電壓與電流正常而線圈又沒有吸力,什么叫沒有吸力?你是指電磁閥沒有磁性吸力嗎?如果是,那在電壓與電流正常情況下而線圈沒有磁性吸力,這是不可能的事,樓主是在忽悠大家,請樓主上實物圖(電磁線圈標簽圖、電磁閥插頭圖、電磁閥整體圖)。另請樓主檢查輸出中繼觸點是否有續流二極管或是阻容吸收之類的東西。
樓主留言:
你說我忽悠大家,我也只能呵呵了。
xiechangwei
拼一個春夏秋冬,贏一個無悔人生。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 3449 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-08-11
查看xiechangwei的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2015-06-15 22:18
你用什么驅動電磁閥的,中間繼電器嗎?
樓主留言:
小型繼電器
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 800(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-10-28
查看yerong的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2015-06-16 08:19
接觸不良可能性大
1、電磁閥線圈接線盒接觸不良
2、中間繼電器觸點或座接觸不良
3、電壓過低
4、閥內有雜質 卡閥
樓主留言:
1 怕是接觸不良,所以拆下線頭直接接到電磁閥的腳上。
2 其他地方接觸不良,出故障時測量電壓時正常的,所以排除了這個疑問。
3  電壓一直正常
4 前幾天剛剛把油全都過濾了一遍,現在效果有待觀察。電磁閥整體的換了好幾個了。