gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-04-04
查看gk2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-17 12:36
7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8423 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-10-25
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 07:16
引用
引用第28樓chenzibao于2015-06-22 23:21發表的  :
變頻器帶馬達一般是變頻器選型比馬達大一個級別

樓主主有錢,大馬拉小車,做變頻器的樂了,全都虛標一個級別!