gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-04-04
查看gk2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-17 12:36
7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-10-22
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-12 11:43
" 不談以小帶大,就這個過程來看;運行1分鐘說明已完成啟動過程,期間沒有報故障證明加減速及啟動電流應該在7.5KW指標內,運行至11A然后升到48,這個過程有二個現象,1;緩慢上升到48A,這時變頻器應該保護動作,如不動作只能說明這個變頻器本身就不是好鳥。2;由11A急速上升到48,(電機堵轉,電機匝間短路,線路短路),這種情況就算你11KW變頻或更大也難免炸模塊或整流橋。
   配置不當并非此事件的主要因素,大不了顯示減速過載.對待問題我們只有認真分析與探討,"

贊同44樓說法,補充一點
3,電機有一相斷路,缺相造成電流瞬時達到48,IGBT承受不了擊穿燒毀
夜游神