yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-22 14:44
三相五線組合機床正常運轉,用鉗形表測量單根火線電流為75A,預計擺放20臺這種設備,需要多大的變壓器。
因為電機一直在交替啟動的,電機一起運轉最多的時候大概有47KW左右,也是電流最大的時候75A。20臺設備同時運轉,但是每臺機器是獨立的,不保證他們是不是同步的,是隨機的,電流最大的時候大概占總時間的百分之四十左右。后續設備可能需要幾臺車床銑床,留個十幾千瓦就夠了。
沒有接觸過這么大功率的設備,請大家?guī)兔纯,要多大變壓器,電線應該用多大的,預計總線用兩根400的銅線并起來,每臺設備分線用16平方的,夠不夠啊。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3794(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 18:33
安裝變壓器這類設備,除了考慮現在用電需求,還需考慮將來發展要求,盡量在經濟允許情況下選擇余量大一點的
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/