小小黑人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 737 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2015-06-26
查看小小黑人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-24 16:26
用s7-200的PID向導編程?br />
使用的是EM231模擬量擴張模塊。

現在是使用一個PH檢測儀給PLC輸入模擬信號,該模擬信號為4-20毫安的電流,通過PID向導編?br />1、請問“給定范圍的底限/高限”是否為4/20???
2、編程出來后,調用子程序時,Setpoint(給定參數值的入口)該填寫變量地址,還是直接輸入設定值常數???
3、輸出控制是數字量的,當電流小于12毫安時候,不輸出。
                             大于等于12毫安時候,輸出控制閥門工作(閥門為開關量),這個要怎么實現?
電器自動化
收購西門子S7-200/300/400/6AV/6DD/6E
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 717 點
下載積分: 724 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2013-08-19
最后登錄: 2018-07-20
查看電器自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-15 07:12
用比較指令即可 用不到PID ,如果是調節溫度的話,開關量輸出是可以用的。固態繼電器啟動加熱器,但是這種也不叫PID 叫什么區間什么什么的。之前做過。