weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 577 個
工控威望: 10113 點
下載積分: 953 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-10-26
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-29 09:54
同一型號的兩臺變頻器分別控制兩臺電機,使用外部電位器調速。一臺變頻器電位器使用正常,一年多沒有更換。而另一臺變頻器在工作時頻率有時突然降低,一會又恢復正常。查看變頻器顯示,只顯示工作頻率,無故障顯示。更換電位器后正常工作時間很短(有時候一天更換2個),頻率又不正常,變頻器并不過載。懷疑電位器接線虛,詳細檢查后無虛接,請變頻器專業人員幫助分析一下是何原因。
永遠年輕
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2813 個
工控威望: 4439 點
下載積分: 212792 分
在線時間: 3168(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-10-26
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-29 10:10
估計是水土不服。〗ㄗh將二臺變頻器對換一下!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1