你好!我用兩臺FX3UPLC做1;1通訊,模塊是FX3U-rs485-BD    我把主站程序和從站程序上再到PLC里,兩個485模塊的SD ,RD 指示燈沒有閃爍!接線是正確的!不知道到那個地方設置錯誤了!望各位師傅能幫小弟解決一下
xufufan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 202 點
下載積分: 2616 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-02-11
最后登錄: 2024-07-25
查看xufufan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-05 15:52
把關系配置搞好,主站M8070=1   從站M8071=1  ,N:N的比較簡單,