在用FX3U 控制同一個伺服電機運動時,運動過程中需要進行連續幾段的不同位置的定位,但是每次走完第一段定位之后,電機就不動了,無法銜接到下一段定位,請問是什么原因造成的
nyrc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-06
最后登錄: 2017-06-02
查看nyrc123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-08 08:23
如果伺服驅動器有定位結束信號,用這個也行,因為伺服驅動器內部有一個偏差計數器,程序里脈沖輸送結束以后,伺服驅動器內的偏差計數器內仍有脈沖保留,不會同步停止
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(人工的智能) 真誠感謝!