wuxidongxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-10-14
查看wuxidongxing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-12 16:29
用的是三菱Q00JCPU 輸入是QX41 輸出是QY41P,底板上還能插3位,用了2個位(00 ,01)現在輸入程序后沒有輸出,輸入燈亮,已經撥到RUN了,不知道是不是PLC參數設置不對還是什么原因,程序很簡單的,我本來就是一菜鳥,會簡單看下,第一次使用Q系列(以前用FX1N還略懂點),現在請大家指點下
逆水行舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 670 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-12-30
查看逆水行舟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-17 11:12
使用CC-LINK設備站,X和Y就都能使用了