樓主  發表于: 2015-07-12 16:29
用的是三菱Q00JCPU 輸入是QX41 輸出是QY41P,底板上還能插3位,用了2個位(00 ,01)現在輸入程序后沒有輸出,輸入燈亮,已經撥到RUN了,不知道是不是PLC參數設置不對還是什么原因,程序很簡單的,我本來就是一菜鳥,會簡單看下,第一次使用Q系列(以前用FX1N還略懂點),現在請大家指點下
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-13 08:01
參數設定了沒??
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-13 08:03
QX41是32點還是16點的 ,32點後面QY起始位址是02不是01
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-13 11:38
引用
引用第14樓wuxidongxing于2015-07-13 10:24發表的  :

還想問下,這樣的話程序里是不是就沒有Y00-Y1F了

看來你是會了,Y00-Y1F還在,只是應用變成內部繼電器了像M一樣
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-14 08:09
引用
引用第17樓wuxidongxing于2015-07-13 12:17發表的  :

原來如此,那我原來程序里的Y00就要改成Y20才會有輸出了吧,謝謝

讚一個