xuedonghou
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 582 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-03-19
最后登錄: 2019-11-27
查看xuedonghou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-14 07:52
各位大俠們。我這里有一個a700的變頻器,帶動90kw的電機,并且頻率是由遠程plc控制的,最近出現不能啟動,在啟動時電機一頓一頓的慢速運轉大約3秒鐘,變頻器出現報警電流報警。經過測量輸出電壓從100至380v頻繁變化所以啟動不起來。已經燒壞2次電機了。求各位給分析下原因或者告訴我如何調整。
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2024-10-22
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 09:08
變頻器壞了,測下輸出電壓。
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2024-10-22
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-15 09:44