樓主  發表于: 2015-07-24 17:35
前幾天變頻器正常運轉的情況下出現oV3,然后懷疑變頻器有問題,然后代換了變頻器。把出代碼的變頻器換到其他地方運轉,結果現在正常。而現在換上的這臺好的變頻器今天出現了ov1故障代碼。不知道應該檢查哪里了。請大師們指點。速度控制是用的同步傳感器送回的0到10電壓。
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1819(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-23
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-24 18:17
英威騰chf100a顯示OV1表示加速時過電壓,可能的原因是      1.輸入電壓異常    2.瞬間停電后,對旋轉中電機實施再啟動     處理的辦法是1.檢查輸入電源    2.避免停機再啟動 你的變頻是在運行過程中出現的,你應該重點檢查輸入電壓。