樓主  發表于: 2015-07-24 17:35
前幾天變頻器正常運轉的情況下出現oV3,然后懷疑變頻器有問題,然后代換了變頻器。把出代碼的變頻器換到其他地方運轉,結果現在正常。而現在換上的這臺好的變頻器今天出現了ov1故障代碼。不知道應該檢查哪里了。請大師們指點。速度控制是用的同步傳感器送回的0到10電壓。
0392boshuqi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 149 點
下載積分: 713 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-10-29
最后登錄: 2024-03-14
查看0392boshuqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-30 12:07
謝謝大家,問題解決了。是輸入電壓偏高了,F(xiàn)在用直流母線和另外一臺連接上,F(xiàn)在機器正常了。