景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-25 19:56
想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。

另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?

謝謝大家。!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2852 個
工控威望: 3624 點
下載積分: 3531 分
在線時間: 3816(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-02-13
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-25 20:17
90KW約180A,至少用50平方的線,一般需要預算一下后期會不會增加設備,經濟允許選大一點.這么大的線,除了埋地,一般都不會選擇多芯電纜,成本非常高.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/