redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-01 22:14
TD400C的顯示做到S7-200的程序里了,下載200的程序后,TD400C連接PLC顯示
no parameter block是在嗎回事?扎回事?
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-03 00:07
no parameter block_有道翻譯
翻譯結果:
沒有參數塊
dict.youdao.com/ 2015-08-02

(本文轉載自網絡,向原作者致敬)



TD 400C 的必要設置

在 STEP 7 - Micro/WIN 中使用 TD 向導完?TD 400C 的組態后,將TD 400C 與 S7-200 連接,為使 TD 400C 能與 S7-200 正常通訊及工作,必須完成 TD 400C 設置:

通過進入 TD 400C 的 "診斷菜單 > TD400C 設置" 進入以下菜單進行參數設置

必要設置:

TD 400C ADDRESS(TD 400C地址):用上下鍵為 TD 400C 設定地址,該地址在網上必須是唯一的,不能與網上其它CPU或 TD 設備地址重復。缺省地址為1。
CPU ADDRESS(CPU地址):設定TD 400C 所連接CPU的地址。必須與所連CPU的地址一致,否則會造成 “CPU無響應” 。缺省地址為 2。
PARM BLOCK ADDRESS(參數塊地址):設定參數塊起始地址,要與CPU向導中設定的參數塊起始地址一致(見向?qū)Ь幊讨型瓿上驅渲玫谝徊剑。如果這里的地址設置不對,會引起無參數塊錯誤或亂碼及數據錯誤。缺省設置地址為VB0。


圖 1. Micro/WIN 中文本顯示向導配置之一步驟
TD 中設置的參數塊地址必須與上面向導中配置的存儲區首地址對應。
如果上面的存儲區首地址改為 VB512,則 TD 中的參數塊地址也可以改為 512。
如果存儲區中設置的數據區不是以 VB0 開始(如以 VB512 起始),按“Next”按鈕會出現 “是否將參數塊的偏移地址放到 VW0 中” 的對話框。
如果選“Yes”,向導會自動將參數塊地址(此處是VB512)放到VW0中,也就是VW0成為參數塊地址的指針。此時 TD 400C 硬件上,TD 400C 設置中的參數塊地址既可以設成它的實際參數塊地址 VB512,也可以設成參數塊指針地址 VB0,但要保證程序中其它地方不要用到VB0,否則會引起無參數塊錯誤或亂碼及數據錯誤。

這意味著用戶自行更換 TD400C 時, 不必進入 TD400C 的診斷菜單重新設置參數塊地址出廠值。

如果選“No”,參數塊地址還是設定的參數塊起始地址,按照上面的配置,TD 400C 硬件上,TD 400C 設置中的參數塊地址必須設為 VB512。

為不同的 TD 400C 設置不同的參數塊地址,允許你將多個不同的 TD 400C 連接到同一 CPU 上。
波特率:設定通信波特率,必須與CPU的波特率一致,否則會通信不上,造成“CPU無響應” 。缺省波特率為9.6k。
需要時設置:

最高站地址:設定最高站地址,這個站地址告訴 TD 400C 在尋找其它主站時檢查哪些地址。默認最高站地址為 31,即 TD 400C 會搜索 0-31 的地址。除非網路中的站數超過 31 個,否則不必改變。

波特率為 9600 波特或 19.2 K 波特時,可能需要提高最高站地址(即使網絡包含的主站不超過 32 個)。 提高最高站地址將使主站有更多的時間發送消息。
間隙系數: 用于設定 TD 400C 查詢其它網絡主站的頻率。缺省設置為 10,即每 10 個令牌檢查一次其它主站。如果設置為 1,表示每一個令牌查詢一次。
[ 此帖被最遠是多遠在2015-08-03 00:13重新編輯 ]