wazhy1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 110 點
下載積分: 699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-04 16:29
我的設備用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,設備在運行時經常不停報AL33,(我查說明書解釋是電壓過載),報警可以消,但一重新運行就會又報警,我按照說明書上一步步排查,先是測量運行時電壓,結果不高,我更換一臺新伺服器仍問題未能解決,請問哪位大俠見過這種情況,我該怎么處理,謝謝!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-04 23:17
更換驅動器問題還存在的話,1.交流220V偶爾瞬間偏高,2.就是起停太頻繁,增長加減速時間,或外置制動電阻!
樓主留言:
已查輸出時相對較高,在110左右,其它設備上的在80左右,你說我該怎么弄呢?
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-05 14:49
1.交流220V偶爾瞬間偏高,2.就是起停太頻繁,增長加減速時間,或外置制動電阻!  如果你聽不懂就沒辦法了
樓主留言:
真誠感謝!你好,我加了一個外置制動電阻MR-RB32(根據說明書對應安裝的),我將P和C與伺服器的PC相連線,外置制動電阻的G3G4沒連線,現在AL33不報了,但是報AL30(制動電阻異常),這是怎么回事啊?是不是我的連線不正確?按照說明書我將伺服器NO.0改為0200了已經
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!