hsl199
級別: 略有小成
|
請問觸摸屏如何與溫控器進行通訊?也就是說在觸摸屏上向溫控器設置溫度,并顯示溫控器上的目前溫度? 請問是不是也要向溫控器里寫程序?能否講解下大概的控制方法? 在下先謝了。! |
---|---|
|
piaopiao218
級別: 探索解密
|
什么溫控器?支持什么通訊協議?(MODBUS RTU/ASCII?) 樓主留言:熱心助人! |
---|---|
|
piaopiao218
級別: 探索解密
|
如果是支持標準的MODBUS RTU/ASCII協議的話,可直接用MODBUS RTU或ASCII。 以山武溫控器某型號為例: 首先要設置通訊參數: C64(通訊種類) 0. CPL 1. MODBUS ASCII 2. MODBUS RTU C65(設備地址) 0~127(0不通訊) C66(傳輸速率) 0. 4800 1. 9600 2. 19200 3. 38400 C67(數據形式) 0. 7位 1. 8位 C68(校驗) 0. 偶校驗 1. 奇校驗 2. 無校驗 C69(停止位) 0. 1個停止位 1. 2個停止位 P.S溫控器上設置的參數一定要和HMI設定的參數一致。 如PV對應寄存器的地址是9101(十進制),SV對應寄存器的地址是9102(十進制),那在組態工程里放置一個數值輸入或數值顯示元件,對應地址分別為 4x9101和4x9102即可。 |
---|---|
|