wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 172 點
下載積分: 486 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2024-08-27
查看wbdx998448的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-06 18:22
三菱FX3U回原點,從原點感應器的右邊往左邊回原點,我想讓它碰到原點感應器后停在感應的右邊,怎么搞

現在是從右邊往左邊走,接觸到感應器后,開始減速再繼續走,直到離開感應器停止,我想讓他高速向左邊走碰到感應器后,慢速后向反方向走,然后離開感應器停止

維修變頻器伺服驅動器數控機床
wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 172 點
下載積分: 486 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2024-08-27
查看wbdx998448的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-06 18:46
我現在是機械不允許走過原點開關
2樓  發表于: 2015-08-07 09:35
我的設備就是不允話機械進到感應器的左側啊
維修變頻器伺服驅動器數控機床