ayasinna
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 2246 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2015-07-23
最后登錄: 2020-11-02
查看ayasinna的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-06 20:40
有朋友熟悉OMRON MODBUS-RTU通訊的嗎?
本人在使用串口網關的模式時,讀取的數據和用串口助手讀取的數據有一點偏差,哪位大大能指點嗎?
現在問題:
串口助手接受到的數據是01 04 04 C0 46 66 66 (不含CRC校驗碼)
PLC中D32350開始的數據是01 04 00 05 04 C0 46 66 66
雖然數據上沒有錯,但是OMRON PLC 加了個05 后,導致了后面數據都有了偏移,
即:D32350:0001
D32351:0004
D35352:0000
D32353:0005
D35354:04C0
D35355:4666
D32356:6600
需要的是C0 46 66 66這幾個數據,但被插入05后,04作為了數據,導致C0開始的數據都錯位了。

既然D32354中的04就是字節數了,為什么OMRON PLC不是讀取這個數據放在D32353中,
而是把04作為數據一起讀取后放在D32354開始的數據區呢?

有朋友遇到過這種情況嗎?怎么解決的呢?
pujiangang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 378 點
下載積分: 2173 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2024-09-19
查看pujiangang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-14 19:37
5樓正解