伊頓空氣斷路器額定電流3200A,平時負載電流不到1000A,斷路器速斷燈閃爍,頻繁出現跳閘現象!負載為加熱絲。請教原因?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8241 個
工控威望: 10371 點
下載積分: 21090 分
在線時間: 3033(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-18
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-09 07:19
速斷動作,如果前提是開關正常,
則檢查否是負載有短路或者接地的地方了。例如加熱絲溫度上升后發生變形造成。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8241 個
工控威望: 10371 點
下載積分: 21090 分
在線時間: 3033(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-18
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-09 14:16
那就只有一個可能,你的開關出問題了,即使是接觸不良,造成發熱,也不會是速斷原因跳閘的。