gkrjkh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 158 點
下載積分: 3106 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2014-10-16
最后登錄: 2024-07-07
查看gkrjkh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-09 10:53
三菱伺服MR-J2S-10A驅動器可以用HC-KFS13B伺服電機嗎?急
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-09 11:06
可以的,匹配的

HC-KFS13B的那個B是代表有抱閘
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-09 13:06
10A/10B是指驅動器的不同,與電機無關,所以與編碼器也無關

10A是脈沖或模擬量控制型
10B是總線控制型,需要用專門的定位模塊
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水