有3臺電動機需要輪流單獨運行,目的是延長設備使用壽命及故障維護備用,保障設備運行的連續性。
要求:
1、自動停止,由溫控儀控制,小于8小時。
2、人為或故障重啟由三菱PLC自動切換至運行時間最短的備用電動機。
3、每臺電動機連續運行時間不能超過8小時,由三菱PLC自動切換至運行時間最短的其他備用電動機。

怎樣確定運行時間最短的其他備用電動機?
[ 此帖被luyue在2015-08-14 20:15重新編輯 ]
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-14 11:52
簡單得要死!
每臺電機做一個停電保持的時間累加不就行了嗎?
樓主留言:
剛剛得到題目,我也覺得挺簡單,關鍵是怎么比較并找出最小值(3臺還好,多臺功率調節n備呢?),用功能指令要進去做好還真不容易。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-14 21:41
引用
引用第4樓lvpretend于2015-08-14 11:52發表的  :
簡單得要死!
每臺電機做一個停電保持的時間累加不就行了嗎?


設電機M1運行時間累計數地址為D1,M2為D2,,,,,,Mn為Dn。D為32位,這樣以1s的累計分辨率可以累計136年,不用考慮溢出。其實按每分鐘累計一次就可以了。
每s對應運行的電機累加1,要求出D1----Dn中的最小值很簡單呀,有些PLC本身就有求隊列最小值得指令,即使沒有最小值指令,用2個數值比較指令從D1掃描到Dn就求出來了。這是最簡單的算法了,這是最基本的算法喲。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(luyue) 十分感謝您的具體指導, ..