樓主  發(fā)表于: 2015-08-17 12:21
我的電機是星形380V的電機,我改成三角形接法后,接到變頻器220V的三相電,但是電機轉不動,換一臺電機就好了。但是原來的電機也沒壞,星形接法時照樣能用,請教高手,是什么原因
廈門鷺客
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 175 個
工控威望: 348 點
下載積分: 811 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2014-02-17
最后登錄: 2022-05-03
查看廈門鷺客的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-08-17 20:55
線圈頭尾錯了。我們大陸電壓三相380V星形接法,很少有三相220V電源,小型電機廠不會重視這個問題。所以就有380V星形可用,220V三角形不可用。