樓主  發表于: 2015-08-17 12:21
我的電機是星形380V的電機,我改成三角形接法后,接到變頻器220V的三相電,但是電機轉不動,換一臺電機就好了。但是原來的電機也沒壞,星形接法時照樣能用,請教高手,是什么原因
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-25
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-17 20:59
從原理上來說,Y接使用三相380V電壓的電動機可以改成△接使用三相220V的電源正常運行,其額定功率也不會改變。

現在你這么改后不能正常運行,只能是你的電動機的接線端子板上的三相繞組輸出端子或者同名端引出錯誤引起。

你要檢查三相繞組輸出端子或者同名端引出是否正確。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gaoyadian)
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 664 個
    工控威望: 805 點
    下載積分: 6693 分
    在線時間: 502(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-10-25
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-08-19 20:36
    引用
    引用第23樓初出陌路于2015-08-18 21:07發表的  :
    380V星型電機的線電壓為380V,△型220V線電壓為220,380V星型電機接△型220V是,電壓小,所以電機不動

    不明白為什么負載(電動機繞組)兩端輸入同樣的220V電壓,為什么星形連接時電動機可以動,而三角連接就不能動呢?