以前在這里我看見過有人說電機3相電改單相電  是不是真的啊  我現在想請教了 還請高人指點  盡可能詳細些  謝謝  本人是新手 不太會  請諒解 我想用廠里的設備試試  不知道你愿意賜教嗎  謝謝    它需要加那些元件 才可以呢 改后的功率還有那么大嗎  這里的電機是380三相異步電機 2-3KW的  不知道行的通  謝謝
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-16 20:30
三相電機改單相電動機可使用,電機繞組加電容器而更改為單相使用電動機。
加裝電容的計算公式:C=1950*電流 /  電壓*0.8
1KW以上電動機除了加裝工作電容外還要在原工作電容上并聯一個啟動電容
啟動電容容量通常為工作電容的1~4倍即可。
接線圖在附件中
附件: 2.rar (6 K) 下載次數:62
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6759 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-17
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-06-17 19:16
    回復樓主:請你把你的問題說清楚點!兑菦]有380的單根電線呢  通常用的都是220的 》是什么意思?

    回復六樓:如果我沒理解錯的話樓主是想將一臺三相380伏電機更改為單相220伏使用。
    具體視情況而定。
    線路圖是電工手冊上的。
    我也將三相電機改為單相使用,只是啟動轉矩小。轉速下降等問題。
    此種方法只適合對電機及驅動負載的要求精度不高罷了。