注塑機在正常生產時,1年之中發生2次接觸器著火,每次都用火器滅火,損失都上千元,接觸器都是品牌,型號1810都在額定電壓和電流下工作,并且都是從接觸器內部先引燃,接觸器線圈電壓是AC220V,線圈二端并接一個QS21150(火花消除器),就是控制發熱圈溫度,平時巡查測接觸器溫度不高,今天就著火,希望大家一起來分析原因,多謝。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-26 10:21
此處的工作原理導致接觸器動作頻繁,當次數超過額定次數后,壽命不保,隨時有可能因為拉弧起火
所以這里的接觸器要做到定期更換,國產普通接觸器可能要3個月換一次或更短,
普經有客戶上面有工控板卡,燒環后強電竄入燒了整個系統板卡損失幾十萬
所以這個接觸器不改為SSR的話就定期更換
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓