wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-27 11:49
一22千瓦電機,帶載運行電流僅10安,在不更換電機的情況下,能否將角接改為星接長期運行,本設備負載基本恒定,望有經驗的師傅多多指教!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-01-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 09:00
樓主的意思是原來是380v三相交流三角形接法22KW因為負載太輕,改成380v三相交流星形接法運行(出力30%)沒有問題的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • 吉圓電氣 QQ751673698
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1197 個
    工控威望: 1742 點
    下載積分: 7563 分
    在線時間: 579(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2025-01-07
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-09-01 10:21
    引用
    引用第12樓wang0214于2015-08-31 20:13發表的  :
    可以,打開電機接線盒,六個接線柱,三個一排,兩排,原三角接法應該是上下每?jī)蓚接線柱一組,用連接片接好,改星型接法是把原三個連接片全部拆了來,把任意一排三個接線柱用兩個連接片短接,電機線接到另外三個接線柱上,因為不知道實際情況,要注意星型中性點可以接地

    要注意星型中性點可以接地。我實際中沒有見過電機中性點接地的
    吉圓電氣 QQ751673698