wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
一22千瓦電機,帶載運行電流僅10安,在不更換電機的情況下,能否將角接改為星接長期運行,本設備負載基本恒定,望有經驗的師傅多多指教! |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
謝謝關注。電機是隨設備配套來的,換電機須投資且須重新開孔按裝,換皮帶輪等。再問一下如果改為星接,其耗電量有何變化? |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
謝謝!熱繼電器該如何選擇望指點。 |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
今天停工,我準備改三角為星接,可打開電機接線盒一看,原來這電機就是用的星接,天哪這設備生產廠家不是賣設備,這是在賣電機呢。放著7.5的電機不用,卻用22的! |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
我今天把37-50安的熱繼電器換成10-16A的然后調到最大,結果運行了半小時熱保護就動作了,造成停產半個多小時,換回原來的50A熱繼電器,開機用鉗流表監測運行電流十幾分鐘發現電流瞬間能到17A,十六點幾安能站住一小會兒,十五點幾安也能站住一小會兒,大多數時間在12-14安處來回晃。大俠幫我選一個合適的熱繼并說明一下選擇原則謝謝。 |
---|---|
|