一臺PLC和一臺變頻器通訊    變頻器啟動信號和頻率給定通過通訊來控制
變頻器正常運行后,PLC突然斷電或者通訊線斷開后,變頻器將繼續運行不停機
變頻器不受控制時有的場合會出現撞車
有什么辦法能夠在plc斷電后者通訊斷開時讓變頻器自動停止么?請大家指點   謝謝
變頻器有通訊超時檢出時間的功能 用這個功能讓變頻器停機不知道是否可靠?   請大家給個意見 謝
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2813 個
工控威望: 4439 點
下載積分: 212872 分
在線時間: 3170(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-10-28
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-01 10:35
引用
引用樓主360820于2015-09-01 09:47發表的 通訊斷開變頻器不受控制 :
通訊超時停機這個很正常,為什么說不可靠???只是這個停機超時是不是在你的安全考慮范圍之內這就要你自己去決定!
樓主留言:
真誠感謝!
偶爾通訊不穩定變頻器誤報警停機,出現在重工型設備上比較麻煩。
啟動信號外部控制,參數用通訊寫比較穩妥
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等