最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-11 08:53
昨天控制機臺加熱(功率12KW)的接觸器和空氣開關,及兩者之間的16平方毫米線都起明火了,均已更換修復。向主管匯報說是接觸器頻繁吸合斷開導致接觸器接線螺絲松動,從而電阻過大引起發熱起火。各位大師,小弟這樣分析有沒有問題?還請高人指點一二,不勝感激!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shaoxiao1357) PS:鐵軌螺絲還得定時擰 ..
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9650 個
    工控威望: 8535 點
    下載積分: 16676 分
    在線時間: 5318(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-10-26
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-09-11 10:42
    用干粉也是有道理的。

    車間肯定還有其他設備,一是怕影響其他設備,又怕引起類似天津或昆山那樣的事故
    樓主留言:
    感謝站長!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shaoxiao1357) 鐵軌螺絲還得定時擰呢, ..
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水