最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-11 08:53
昨天控制機臺加熱(功率12KW)的接觸器和空氣開關,及兩者之間的16平方毫米線都起明火了,均已更換修復。向主管匯報說是接觸器頻繁吸合斷開導致接觸器接線螺絲松動,從而電阻過大引起發熱起火。各位大師,小弟這樣分析有沒有問題?還請高人指點一二,不勝感激!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shaoxiao1357) PS:鐵軌螺絲還得定時擰 ..
    cad2015
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 103 點
    下載積分: 4515 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2015-07-07
    最后登錄: 2019-05-30
    查看cad2015的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-09-19 20:35
    固態繼電器擊穿 溫度沖高    你可以在主電源進線那里加一個交流接觸器  在加一個溫度開關  做一個硬件超溫保護
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!