ydg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 289 點
下載積分: 757 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-06-30
最后登錄: 2016-01-18
查看ydg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-20 12:03
PLC沒有密碼,電腦裝了SP3,SP4,SP9,都不能與PLC通信,軟件各參數都全設定了沒有用,但PLC可以與觸摸屏通訊,所以PLC通訊口燒壞的可能性沒有請問各位老在指教問題出在那里.
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-20 14:06
PLC在STOP狀態就可以了,因為你的PLC通訊口自定義了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-21 07:39
引用
引用第2樓ydg于2015-09-20 19:41發表的  :
試過了沒有用呀,

那就檢查你的軟件和通訊線,通訊線別用山寨的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。