matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-25 14:05
一臺泵按廠家的配置軸功率非常小,電機工作是工作0.5秒停0.5秒;0.5秒內排量300ML水,電機轉速1500轉,減速比5:1,轉子泵參數見下表,
廠家提供的參數,泵的轉矩直徑是22MM,最大扭矩是9NM,我們使用了2.0KW的伺服電機,居然每次都報過載,如果嘗試每次排水數量降低到100ML就OK了;
不知道問題出在哪?  根據泵的參數如何計算伺服電機的額定功率呢???
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15556 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-10-26
查看shuai3982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-27 08:34
你不是有減速機么?850瓦安川5.39n.m,應該可以了
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
聯系 13929989382 賀涵琛