matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-25 14:05
一臺泵按廠家的配置軸功率非常小,電機工作是工作0.5秒停0.5秒;0.5秒內排量300ML水,電機轉速1500轉,減速比5:1,轉子泵參數見下表,
廠家提供的參數,泵的轉矩直徑是22MM,最大扭矩是9NM,我們使用了2.0KW的伺服電機,居然每次都報過載,如果嘗試每次排水數量降低到100ML就OK了;
不知道問題出在哪?  根據泵的參數如何計算伺服電機的額定功率呢???
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-28 11:47
帶個泵不需用伺服電機,一般電機就可,只要扭矩指標、轉速轉速、衛生指標符合要求就行。
于英劍